Reguli de jontare (suprapunere) a barelor.

Buna ziua. Caz intalnit pe santier. 
Stalp 70x70 cm al unei hale pleaca de la cota -4.00 ajunge la +9.00. 
La  cota +1.00 ies mustati si in sectiune avem 16 fi 20. 
Carcasa armaturii care se suprapune cu aceste mustati (de la +1.00 pana la +9.00) are in sectiune 16 fi 32. ( atentie, jos avem fier cu diametru mai mic care se jonteaza cu fier cu diametru mult mai mare) 
Lungimea de suprapunere 130 cm. 
Asa este in proiect. 
Este corect? Se pot jonta bare intre care diferenta este mai mare de 2 diametre? 
In ce normativ se gasesc raspunsuri? 
Multumesc. 

Comments

  • Bună ziua,
    Din ce știu nu există o regulă pentru reducerea secțiunii armăturii longitudinale în lungul stâlpului (SREN1992, NP007 sau STAS10107- abrogat). Regula este dată de starea de tensiune din bare în zona de înnădire și de secțiunea unde se realizează.
    Diferența menționată de dumneavoastră este mare. Va recomand să menționați către client și dirigintele de șantier de a cere o clarificare de la proiectant privind această situație, clarificare însușită de alt verificator/ expert decât cel inițial (eventual numit de dumneavoastră sau client).

    Spor!
Sign In or Register to comment.